Mastrociliegia ha scritto:
Quindi io ipotizzo che la sua sia una fornitura 3P + N (230V/400V) e che verso gli utilizzatori siano state cablate solo le fasi (risparmio sul costo dell'impianto) e connessi i motori a triangolo.
Ho capito il tuo ragionamento, non sapevo che le macchine fossero collegabili a piacere dell’utilizzatore.. e se nella macchina c’è qualcosa alimentato in monofase o a bassa tensione, in DC, schede teleruttori ecc.
dove hanno preso il neutro se alla macchina non c’e?
Con l'avviatore in questione (sempre che il circuito sia come quello trovato in rete da Rolando, ma di un altro costruttore) non é possibile fare funzionare le sue macchine. Dovrebbe portare il neutro a tutte e collegare i motori a stella.
purtroppo il circuito è probabilmente diverso da quello perchè ho trovato che ce ne sono una pletora sul mercato tutti molto simili ma diversi in qualcosa.
cambiare tutte le configurazioni per l’avviatore mi sembrerebbe assurdo... ..
Non sarebbe meglio restituire quell’avviatore, comperare solo scheda e teleruttore e cablare tutto in un quadretto ex novo senza neutro da distribuire alle macchine, prese 3P+T e via?
diciamo che forse per usare una sola bobina l'hanno messa sul neutro in questo modo sia con carico monofase che trifase essendoci sempre probabilmente una piccola corrente sul neutro otterrebbero la ricognizione di un carico acceso sia esso monofase che trifase
Nella gran parte di quelli che ho visto dove si trova uno schema non è il neutro che viene monitorato ma la fase comune agli ingressi monofase e trifase (es. L1). Il neutro con la suddetta fase serve per alimentare il circuito in monofase dalla quale poi si ottiene una bassa tensione.