"con che cavo è attaccala la macchina alla rete?" gli ho risposto con un cavo che era di circa 2,5mm a filo cioè 3X2,5, SBAGLIATO!!!! continuava dicendomi che il cavo doveva essere minimo un 3X4mm, perchè, mi spiegava che l'assorbimento della toupie non è uguale a quello degli altri due motori (sega e pialla) perchè oltre a partire il motore ci doveva essere lo sblocco del freno magnetico e quindi c'era molto assorbimento ho fatto così ma il problema (se è questo) forse lo risolverò del tutto la settimana prossima perchè parlando con il mio elettricista ci potrà venire la prossima settimana e porterà un cavo da 6mm fino al quadro comando del garage e poi da li si partirà previo termica da 16 A " AD INTERVENTO RITARDATO" con il cavo da 4 fino alla presa e la farò dedicata, il signore della Minimax mi ha detto che se io avessi letto meglio le istruzioni li cera scritto (pag.33-34), onestamente io le ho lette ma sul collegamento non credevo che c'erano dei problemi, spero che sia così, poco fa ho provato a accenderla solo con la prolunga da 4mm (nelle prese io ho la sez.2,5) ed in effetti pur sempre rallentata c'ha messo meno a partire e la magnetotermica non è scattata, domattina provo (anche se non ha senso con solo la prolunga da 4mm), questo signore mi ha detto che se c'erano problemi lo dovevo informare (mi sono un po tranquillizzato vista la disponibilità di tale persona), tutto qui, un salutone Nino.
P.S. il venditore mi ha richiamato mandandomi un mess. dicendomi di contattare questo signore.....stasera (mi ha chiamato)
P.S. il venditore mi ha richiamato mandandomi un mess. dicendomi di contattare questo signore.....stasera (mi ha chiamato)