juan ha scritto:Grazie per la risposta....comincio a capirci qualcosin ma sento il bisogno di essere imbeccato
Allora ...a memoria ricordo che il magnetotermico a monte dell'impiano del box-laboratorio (unico magnetotermico) è da 16A.
Sulla targhetta del motore sono riportate 16,5A.
questo potrebbe essere un problema. Come puoi facilmente intuire il motore assorbe più di quanto il mt del box può dare. Poi siccome sono al limite potrebbe anche non scattare subito, ma considerando che probabilmente terrai anche l'aspiratore e una lampadina..
e in ogni caso è sconsigliato far lavorare un interruttore sempre al max della sua portata. Ti consiglio una telefonata al tuo elettricista, se il contatore è vicino ci mette poco a sostituire la linea e il mt.
Quindi avrei bisogno di un MT da 20-25A?
Perchè dovrei sostituire anche la linea che va dal contatore al MT?
Inoltre, nella mia ignoranza faccio un'altra domanda per cercare di chiarirmi le idee.
Solitamente per i nuovi contatori elettronici da 3KW (come il mio) è consigliato un MT da 16A, giusto?
Perchè per sopportare l'assorbimento di un motore da 2,2 KW (come il mio) mi occorre un MT con più Ampere?
E ancora, io sapevo che grosso modo l'assorbimento di un device elettrico fosse calcolato con W/volt, quindi 2200W/220V, che mi restiutisce 10A, un valore molto diverso da quello indicato sulla targhetta del motore di 16,5A

Mi spiegate in maniera semplice queste (almeno per me) incongruenze?