Secondo quesito. La soffitta ha un'importante sisyema di travi che ora sono grezzi (casa costruita nel 192
Vi ringrazio anticipatamente. Saluti Pomi
albertone ha scritto:ripeto che 1 cm su 67 sono tantissimi. in questi casi non si può andare ad "occhio" dicendo... mi sembra poco.!!!!!!
per l'eurocodice 5 la freccia dovrebbe essere di circa 1/3 du cm per quella luce
se qualcuno valutasse queol tetto sulla base delle norme vigenti (e qualcuno che lo fa, sbagliando, c'è) il tetto andrebbe sistituito.
come dicevo in precedenza invece, se quel tetto è originario del 1928 e non si è rotto fino ad ora, possiamo pensare che continuerà ad essere sicuro, poiché è già stato testato per u periodo lungo di tempo a carichi anche elevati, se rimangono inalterate le condizioni di conservazione
solarium67 ha scritto:Io userei la smerigliatrice angolare piccola con dischetti di carta abrasiva lamellare, mascherina antipolvere e tanto...............olio di gomito!![]()
POMI ha scritto:[font=Arial] [/font] Salve a tutti e buon 2014!! Sono andato in soffitta è ho potuto constatare che alcuni travetti trasversali (quelli che poggiano sui travi di copertura ) su cui poggiano le tavelle, presentano una curvatura verso il basso (ovvio) che al centro raggiunge la dimensione di 1 cm. Vorrei rinforzare il sistema. Secondo voi qual è il miglior sistema? Secondo voi la cosa è preoccupante o posso fare a meno di intervenire?
Secondo quesito. La soffitta ha un'importante sisyema di travi che ora sono grezzi (casa costruita nel 192che presto o tardi vorrei sistemare. Penso che dovrò levigarli per togliere la parte grossolana. Ho una levigatrice orbitale, la MAkita Bo 6030 che mi pare poco adatta a lavorare sul grezzo ed intensamente (sono circa 16 metri di soffitta per 4 di larghezza con 18 travi per spiovente più la parte finale del tetto che è di conformazione diversa. Inoltre c'è il travone centrale ecc., Secondo voi cosa mi servirebbe?
Vi ringrazio anticipatamente. Saluti Pomi
nikigio ha scritto:albertone ha scritto:ripeto che 1 cm su 67 sono tantissimi. in questi casi non si può andare ad "occhio" dicendo... mi sembra poco.!!!!!!
per l'eurocodice 5 la freccia dovrebbe essere di circa 1/3 du cm per quella luce
se qualcuno valutasse queol tetto sulla base delle norme vigenti (e qualcuno che lo fa, sbagliando, c'è) il tetto andrebbe sistituito.
come dicevo in precedenza invece, se quel tetto è originario del 1928 e non si è rotto fino ad ora, possiamo pensare che continuerà ad essere sicuro, poiché è già stato testato per u periodo lungo di tempo a carichi anche elevati, se rimangono inalterate le condizioni di conservazione
Scusa....che lavoro fai o che esperienze hai per dire questo ? La mia e solo curiosità.
Sulla terminologia avrei dei dubbi su quella usata fino ad ora....infatti nemmeno io avrei capito il verso del momento.