Gianni
EDIT: per par conditio, ci metto anche la Felder: comandoaspiratori
Qui c'è anche il comando automatico delle saracinesce (che devono essere motorizzate ovviamente)............ ma io vado comunque a piedi, che mi fà bene!
G
ser gio ha scritto:Enzo ha scritto:Last Call
Se l'aspiratore avesse (cosa molto probabile) il relè di minima tensione la soluzione delle prese simpatiche non funzionerà.
Se non ho capito male l'aspiratore, devo poter restare sempre su "START" quindi inevitabilmente bisogna modificarlo.
Oltretutto la protezione di stacco, quando viene a mancare la corrente, sull'aspiratore la trovo abbastanza inutile.
Certo poi non sarà più a norma, ma quanti di noi hanno ancora la griglia nel bcchettone d'entrata?
Macigno ha scritto:ser gio ha scritto:Enzo ha scritto:Last Call
Se l'aspiratore avesse (cosa molto probabile) il relè di minima tensione la soluzione delle prese simpatiche non funzionerà.
Se non ho capito male l'aspiratore, devo poter restare sempre su "START" quindi inevitabilmente bisogna modificarlo.
Oltretutto la protezione di stacco, quando viene a mancare la corrente, sull'aspiratore la trovo abbastanza inutile.
Certo poi non sarà più a norma, ma quanti di noi hanno ancora la griglia nel bcchettone d'entrata?
Ciao Sergio
Facendo un impianto completo con relè centralizzato si guadagna anche in sicurezza.
Ciao
M.
whybob71 ha scritto:ehhh???? così, di questo passo mi serve un elettricista........
Enzo ha scritto:Macigno ha scritto:
Ciao Sergio
Facendo un impianto completo con relè centralizzato si guadagna anche in sicurezza.
Ciao
M.
Questa è la soluzione, secondo me, giusta.
Personalmente ho diviso il lab in due aree e in ognuna ho inserito il relè di sicurezza.
Quando termino il lavoro scollego il tutto tramite l'interruttore generale ed ho la certezza che nessuna presa è in tensione.
ser gio ha scritto:Enzo ha scritto:Macigno ha scritto:
Ciao Sergio
Facendo un impianto completo con relè centralizzato si guadagna anche in sicurezza.
Ciao
M.
Questa è la soluzione, secondo me, giusta.
Personalmente ho diviso il lab in due aree e in ognuna ho inserito il relè di sicurezza.
Quando termino il lavoro scollego il tutto tramite l'interruttore generale ed ho la certezza che nessuna presa è in tensione.
relè di sicurezza... ? anch'io mi arrabatto e arrivo dove arrivo, non molto lontano..
Spiegatemi..
Come aver un interruttore generale a monte di tutte le prese? Fin qui è semplice, ma perche relè..?
E OT?
Nel caso scusa Roberto..
Enzo ha scritto:
Sergio, la funzione del relè di minima tensione è quella di garantire, nel caso di mancata tensione,
lo scollegamento di tutte le macchine.
Al ritorno delle tensione le macchine non partiranno automaticamente ma dovranno essrere attivate manualmente.
Quasi tutte le macchine lo hanno in dotazione, inserine uno generale garantisce tale prestazione anche alle macchine che non lo hanno.
Spero di essere stato chiaro
Ciao
Macigno ha scritto:Ciao
Quando pigi il pulsante che è normalmente aperto dai elettricità alla bobina del relè ma dovresti tenere il pulsante sempre pigiato per fare restare la bobina attaccata.
Nel momento in cui lasci il pulsante la bobina rimane attaccata percè si è collegata da sola con un filo di autoalimentazione che è posto sopra. Nel momento in cui va via la corrente anche solo per un attimo il relè si stacca ma rimane staccato.
ciao
M.
Paquito ha scritto:whybob71 ha scritto:ehhh???? così, di questo passo mi serve un elettricista........
Ma no ti serve solo uno schema e tu lo realizzi.
Macigno ha scritto:Non mi faccio interrogare da te.