Francesco Ranalli ha scritto:Salve a tutti,
approfitto della vs competenza per rispolverare un vecchio dubbio.
La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.
Quindi se i miei calcoli sono corretti (e nutro seri dubbi), appena la signora accende l'aspirapolvere inizia un susseguirsi di urli al pian terreno, corredati dal calendario lato garage....
Sufficiente un gruppo elettrogeno da 3kw secondo voi? Ovviamente uso sporadico legato strettamente agli orari della signora!
thanks
I motori elettrici non sono delle resistenze elettriche che assorbono da subito quanto in etichetta. I motori elettrici hanno uno spunto che può essere anche di qualche Ampere superiore al valore dell'assorbimento. Ma quelle potenze che tu hai letto sono l'assorbimento massimo che il motore sviluppa quando i suoi avvolgimenti raggiungono gli 85 gradi centigradi. In condizioni normali, pertanto, l'assorbimento a regime è molto più basso.
Nel mio laboratorio ho 3 kw e oltre lampade (150 W totali), vanno in contemporanea un filtro elettrostatico (assorbimento 100 watt), una macchina (es. banco fresa con triton da 2400 watt), aspiratrucioli da 750 watt, oltre a qualche caricabatteria e la radio. Mai saltato il contatore.
Se misurassi con una pinza amperometrica, ti accorgeresti che i 2400 watt del banco fresa in realtà non sono assorbiti tutti, ma solo qualche centinaio.....
Probabilmente il contratto standard da 3 (3,3) KW potrebbe essere sufficiente