incisore ha scritto:La sezione dei singoli conduttori è importante, ma fino ad un certo punto, come la lunghezza; in alternata è meno significativa rispetto ad un circuito in continua dove invece le cadute di tensione si fanno sentire eccome.
In ogni caso un buon impianto andrebbe dimensionato partendo si dalla potenza installata, ma anche dalla potenza che andrà poi prelevata da ogni singola utenza.
Un conduttore da 4 mmq su una normale presa da 16A non ha molto senso, poichè in caso di sovraccarico fonderebbe prima la presa del cavo.
Meglio sarebbe avere una distribuzione che preveda carichi ben definiti su ogni punto presa con una protezione magnetotermica dedicata; prelevo tot ampere e non di più.
Poi basta osservare con attenzione la sezione dei cavi di alimentazione delle macchine per comprendere il loro reale assorbimento; un cavo da 1,5 mmq può portare fino a 16A!
Comunque negli impianti civili in genere si adoperano montanti da 4mmq e discese da 2,5 per la forza e montanti da 2,5mmq e discese da 1,5 per la linea luce, con protezioni rispettivamente da 16 e 10 A.
Attenzione però a come vengono poi fatti i collegamenti: se da un cavo da 4 mmq derivo due discese da 2,5 distinte, non avrò lo stesso risultato che duplicare una presa su una singola discesa!
scusa il ritardo di qs mia risposta ero a ritirare moglie e figlie dal mare ....ti darò riscontro a breve .....intanto cerco di rileggere con calma la Tua risposta...

una cosa posso anticiparla subito a vantaggio(si fa per dire) di tutti....tenetevi saldi che state per ridere .....mia moglie al mare nel 2022 ha confidato alle amiche che era insoddisfatta per non poter usare in tutta la sua potenza il nuovo piano ad induzione (da me installato) infatti il piano è nuovo ma l'avevo tarato in modo che i fuochi non potessero oltrepassare i 2,5kw complessivi per cui un fuoco a potenza 14 non permette un secondo a potenza 14 casomati tutti e due a 10 circa.... naturalmente è sorto un pavoneggiamento fra "regine di casa" su chi poteva utilizzare tutti i fuochi contemporaneamente (neanche fosse la cucina del titanic)

totale = lo stillicidio di malcelate invettive ha coinvolto l'elettricista, cioè il sottoscritto, che è stato leggerissimamente invitato a fare qc e con la scusa che qc dama affermava di aver vinto una semplice battaglia per un aumento a 6kw (a dir suo senza costi aggiuntivi!!) il sottoscritto per sintesi ha ceduto sui 4,5kw (con la precisazione che non sarebbe bastato aumentare l'assobimento ma anche la sezione dei cavi a 4mmq...già acquistati ma ancora da installare............in sintesi tutto serve per capire in pratica le implicazione delle tarature necessarie all'impianto elettrico .....grazie ti darò riscontro e ciao