Passaggio Alla Trifase

Passaggio Alla Trifase

Messaggioda moloch » mer 02 mar, 2016 11:48

Mi sono deciso al grande passo. :mrgreen:

Avrei bisogno di consigli sull'impianto del laboratorio. Inizialmente solo la combinata sarà trifase mentre nastro, aspiratore e troncatrice resteranno monofase. La fornitura è e resta da 6kw.

Ho fatto già da solo l'impianto di prese e luci ma differenziale e magnetotermico me li ha messi l'elettricista ed è su questo che avrei bisogno di aiuto.

Per il magnetotermico: sulla trifase dovrebbe bastare da 10a contro i 16a della monofase quindi i due impianti devono essere separati, giusto?
Il differenziale va bene comunque da 30milliampere?

Grazie in anticipo a tutti, anche a chi mi dirà: pirla, chiama l'elettricista!
Avatar utente
moloch
 
Messaggi: 1243
Iscritto il: mer 02 feb, 2011 10:36
Località: Tornimparte (AQ)

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda atlantis1971 » mer 02 mar, 2016 12:47

Melior abundare quam deficere.

Onde evitare di dover cambiare qualche componente in futuro, abbonda sulla classe di differenziale e magnetotermico. Metti che poi aggiungi macchinari o altro!
Cmq... fatti consigliare dall'elettricista. A parte... ma non te li ha già messi??? :shock:
******
Alessandro Geppo Fraxinus Turchetto
******
Avatar utente
atlantis1971
 
Messaggi: 2241
Iscritto il: gio 06 nov, 2014 14:54
Località: Cambiano (TO)

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda pierwood » mer 02 mar, 2016 12:52

Non é che si improvvisa... Tutto l'imianto deve essere dimensionato in modo coerente!
Se la sezione dei cavi ti permette 10A, il magnetotermico non può essere più grande (più piccolo si).

Inoltre dovresti prevederne un altro di misura giusta per ogni macchinario (o fusibili dedicati) altrimenti non sarà protetto in modo adeguato.

Comunque l'elettricista lo ha già installato.... :-) sicuramente avrà fatto le cose per bene (?)
Avatar utente
pierwood
 
Messaggi: 587
Iscritto il: ven 07 dic, 2012 19:33
Località: Liguria

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda moloch » mer 02 mar, 2016 13:23

Non mi sono spiegato bene. All'elettricista a suo tempo dissi che avrei impegnato fino a 4,5KW al massimo e quindi mi ha messo un magnetotermico da 16a e differenziale da 30ma. I cavi li ho messi io e ho abbondato, 6mmq sulla linea principale (lunga circa 10 metri) e 4mmq per derivare le singole prese.


Ora lascerei la linea monofase così com'è e separatamente ne farei una trifase.
La corrente su ogni fase sarà inferiore. Basterebbero cavi da 4 e 2,5mmq (max 2.2Kw per fase) o al limite tutto da 4 mmq e ci sto largo.
Sulla trifase il magnetotermico si dimensiona in base alla corrente sulle singole fasi, giusto? Sarebbero meno di 6a e quindi pensavo ad uno da 10a.


Non vorrei fare le cose a membro di segugio. Almeno non troppo :oops:
Magari c'è qualcuno con 6Kw trifase che può darmi qualche dritta in base a come è dimensionato il suo impianto.
Avatar utente
moloch
 
Messaggi: 1243
Iscritto il: mer 02 feb, 2011 10:36
Località: Tornimparte (AQ)

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda Morphy » mer 02 mar, 2016 13:27

Concordo con Pierwood, il magnetotermico va dimensionato in base alle condutture a valle... [strike:cce93445]Anche se pare strano che tu abbia al massimo sezioni da 1,5 mm^2[/strike:cce93445]...
Ogni maccina deve poi avere un suo sezionatore (magnetotermico o a fusibile) in relazione al suo assorbimento.
Per ciò che riguada il differenziale la protezione "salvavita" ce l'hai con un massimo di 30 mA ed è sconsigliabile aumentarne il valore...

EDIT: non avevo visto l'altro messaggio.

La corrente nominale del magnetotermico trifase è riferita alla singola fase ma 10A mi sembrano pochini per una linea di prese... Di solito si utilizza un 16 A...
Ultima modifica di Morphy il mer 02 mar, 2016 13:39, modificato 2 volte in totale.
Ciao Mauro
Morphy
 
Messaggi: 333
Iscritto il: mer 02 lug, 2014 10:40
Località: Provincia di Novara

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda C12 » dom 06 mar, 2016 11:45

Due dati semplici:
conduttore da 1,5 mmq portata 10A
conduttore da 2,5 mmq portata 16A
conduttore da 4,0 mmq portata 20A
conduttore da 6,0 mmq portata 32A

Poi tira tu le conclusioni.
I soldi non fanno la felicità......, figuriamoci la miseria! ;-)

claudio
C12
 
Messaggi: 119
Iscritto il: ven 19 nov, 2010 07:20
Località: provincia di Bergamo

Re: Passaggio Alla Trifase

Messaggioda moloch » gio 17 mar, 2016 00:03

Grazie per i consigli.

Impianto modificato. Anche grazie ad un elettricista che mi ha dato qualche dritta.

Per i posteri: vale comunque la regola che il cavo più grande è meglio. Cioè, proteggere un cavo da 4 mmq con un magnetotermico da 10a va bene. Nel caso è un eccesso di protezione. L'inverso non va bene.

Ho messo un differenziale magnetotermico a 4 poli da 32a all'ingresso da cui tre fasi vanno in garage dove c'è un magnetotermico da 16a. Sulla linea monofase ho ricollegato le preotezioni esistenti.
Avatar utente
moloch
 
Messaggi: 1243
Iscritto il: mer 02 feb, 2011 10:36
Località: Tornimparte (AQ)


Torna a I nostri laboratori