seb87 ha scritto:
qualcuno di voi mi sa dire il motivo ( dato che ...se ho superato del 28% vuol dire che stavo richiedendo alla rete 5,76kw ...e mi sembra strano ) ?
Il motivo è stato discusso in OT in un topic che dovrebbe chiamarsi acqua/corrente. Il contatore ti concede di più per brevi periodi di sovraccarico per mimare in modo "discreto" cioè a gradoni, e meno permissivo, il comportamento dell'interruttore termico.
Esso, il T, fa una media della corrente al quadrato per 1 ora. Viene targato con un valore che spesso viene interpretato come una corrente ma a rigore non lo è. C10 vuol dire che resiste indefinitamente a 10 A ma puô resitere pochi secondi anche a 100 A. E cosî fa il comtatore (circa) altrimenti se scattasse per una corrente eq a 4.5 kW, poniamo 20 A tassativamente al suo superamento i motori che hai non potrebbero nenche partire.
Sul fatto che il distacco temporaneo possa pregiudicare qualcosa non direi, anzi buono che ti avvisi, se ha una linea di alarme in uscita corrispondente al superanento uno si potrebbe anche fare un avviso acustico prima che sganci.
Se sia plausibile che tu stessi assorbendo cosî tanto.... Non so bisogna vedere cosa avevi acceso...e pure cosa avevi acceso nei minuti precedenti.