CavalloGoloso ha scritto:Edo ha scritto:CavalloGoloso ha scritto:Debbo mettere la pompa di calore per il mio impianto canalizzato che funziona ad acqua (idronico, apounto)
Chi mi ha messo gli splitter e fatto la canalizzazione mi propne un ciller di maca EMMETI Mirai smi da 6 kw di resa prezzo € 2350 + iva, mi sono informato, poi da un altro rivenditore che mi ha proposto un Daikin EDYQ-AVDP da 7 Kw di resa € 3100,00 IVA COMPRESA! Io non ci capisco nulla! Non è che qualcuno del forum si occupa di queste cose e può illuminarmi nella scelta?
Dimenticavo! L'appartamento è 100 mq.
Tanto per cominciare la potenza dovrebbe essere commisurata al fabbisogno termico, hai fatto un calcolo delle dispersioni termiche?
No! Posso solo dirti che la casa è stata totalmente rinnovata un anno e mezzo fa! Ho rifatto totalmente il tetto che è in legno e isolato con non ricordo più quanti cm di polistirene! Oggettivamente in mansarda si sta bene! Tutti gli infissi sono in alluminio (profili Metra) con taglio termico e vetrocamera tutta la casa poi ha un controsoffitto in cartongesso! Gli infissi non hanno spifferi di sorta, esiste solo una veranda nel balcone della cucina che non è affatto ben isolata e li abbiamo collocato i fuochi della cucina e il lavello! Il belcone-cucina è diviso dal vano da una porta scorrevole in cristallo temperato. Tutte le porte interne sono in rovere massiccio! Altro non so che dire! Le pareti sono in tufo e quelle perimetrali sono spesse 60 cm. In tuua la casa è posato un parquet in iroko massello da un cm e, tranne nella mansarda ( per via della quota piuttosto bassa), è posato su un sottofondo di sialite (truciolare idrifugo) da 19mm che siede su una guaina antivapore e tappetino!
Posso approntare uno studio specifico? Sai dirmi cosa debbo fare per calcolare le dispersioni?
Il calcolo va fatto parete per parete, compresi soffitti, pavimenti, porte e finestre.
Si parte da un disegno e si calcola la trasmittanza unitaria di ogni superficie disperdente.
Poi si quantificano le superfici disperdenti e si moltiplica la trasmittanza unitaria per la superficie e per la differenza di temperatura fra ambiente interno ed esterno, tenendo conto dell'esposizione (N-S-E-W).
La differenza di temperatura dipende principalmente dalla collocazione geografica e dall'altitudine del luogo di edificazione.
A casa mia è circa 35°C (20°C interno - -15°C esterno).
Sommando queste varie quantità di calore, espresse in Watt, si ottiene il fabbisogno termico, ambiente per ambiente.
Non bisogna dimenticare poi i ponti termici della struttura (tipicamente spigoli e telai infissi) e naturalmente la potenza dispersa per il rinnovo dell'aria, fissato per legge in 0.5 ricambi/orari.
Questo lavoro di solito lo fa un termotecnico ed è comunque alla base per un corretto dimensionamento del generatore.