Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda iulio » mar 11 mar, 2014 12:46

Ciao,
Navigandonel Forum, non ricordo dove,
ho appreso che può essere pericoloso ( incendio) la semplice aspirazione
delle polveri legno con tubi semplici in mat. plastico.

Si diceva di "mettere a terra" il tubo.

Domanda:
1)Chi mi aiuta, nel concreto ?

I miei tubi di aspirazione (x il banco sega sono 2) sono:
a) pvc;
b) lisci internamente
c) aspirapolvere bosch blu gas 25.

2) cosa devo fare e cosa devo avere per mettere in sicurezza sti "tubi " ?

Grazie saluti.
Giulio Immagine
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda forUHMer » mar 11 mar, 2014 14:17

Giulio, un ottimo documento è questo http://billpentz.com/woodworking/cyclone/ducting.cfm
E quello che viene citato sulla sezione "grounding" ancora più specifico. Non ho al momento la possibilità di fare una traduzione, se servisse, semmai prova col traduttore. In sostanza si dice che il termine "mettere a terra" un isolante come il pvc sarebbe improprio ma che la soluzione migliore sarebbe rivestire il tubo con fogli o nastri adesivi di alluminio e mettere a terra quello.
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda ser gio » mar 11 mar, 2014 14:21

forUHMer ha scritto:Giulio, un ottimo documento è questo http://billpentz.com/woodworking/cyclone/ducting.cfm
E quello che viene citato sulla sezione "grounding" ancora più specifico. Non ho al momento la possibilità di fare una traduzione, se servisse, semmai prova col traduttore. In sostanza si dice che il termine "mettere a terra" un isolante come il pvc sarebbe improprio ma che la soluzione migliore sarebbe rivestire il tubo con fogli o nastri adesivi di alluminio e mettere a terra quello.


Ma Rolando, ha davvero senso farlo per un impianto limitato come quello in questione?
Avatar utente
ser gio
Staff
 
Messaggi: 19382
Iscritto il: mar 27 apr, 2010 15:16
Località: MB

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda forUHMer » mar 11 mar, 2014 14:31

No, Sergio, non credo. Io ho citato se uno si vuole documentare perchè la materia è interessante..... ma credo che il rischio sia inesistente per piccole tratte. ;-)
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda ser gio » mar 11 mar, 2014 14:33

forUHMer ha scritto:No, Sergio, non credo. Io ho citato se uno si vuole documentare perchè la materia è interessante..... ma credo che il rischio sia inesistente per piccole tratte. ;-)


;-)

Grazie!

Così almeno anche Giulio si tranquillizza
Avatar utente
ser gio
Staff
 
Messaggi: 19382
Iscritto il: mar 27 apr, 2010 15:16
Località: MB

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda iulio » mar 11 mar, 2014 16:28

Ciao,

allora la cosa si ridimensionA !
In cuor mio, ritenevo che la discriminante fosse la grandezza/lunghezza/volume dell'impianto.
Dico bene o dico sbagliato ?
Nel senso che,in una falegnameria con grandi condotte, con grandi quantità di polveri/segatura/truccioli di legno,
allora SI.
Il mio impianto ha uno sviluppo totale di 4 metri. direi NO Ploblem ! ?

grazie per il lick.
Giulio
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda Rodrigo » mar 11 mar, 2014 17:37

iulio ha scritto:Ciao,

allora la cosa si ridimensionA !
In cuor mio, ritenevo che la discriminante fosse la grandezza/lunghezza/volume dell'impianto.
Dico bene o dico sbagliato ?
Nel senso che,in una falegnameria con grandi condotte, con grandi quantità di polveri/segatura/truccioli di legno,
allora SI.
Il mio impianto ha uno sviluppo totale di 4 metri. direi NO Ploblem ! ?

grazie per il lick.
Giulio


Ciao iulio, io direi comunque di mettere a terra il tuo impianto di aspirazione nonostante la limitata grandezza, cosa ti costa far correre un filo di massa di sezione adeguata, almeno 6/7 mm, nel tuo impianto e poi farlo uscire collegandolo ad una massa che scarica a terra ? Sicuramente staresti più tranquillo nei confronti dell'elettricita statica :consola:
Avatar utente
Rodrigo
 
Messaggi: 347
Iscritto il: lun 30 dic, 2013 15:05
Località: Giugliano in Campania

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda forUHMer » mer 12 mar, 2014 03:56

Da quanto ha capito, le due tecniche sono il conduttore nudo nel tubo, o uno avvolto esterno. Che a sua volta può essere un filo o un film di alluminio. Visto che il pvc è un isolante, non è il tubo che viene messo a terra ma il flusso interno. Per strofinìo sulle pareti il fluido si carica e il cavo dentro, se nudo, può collettare a terra una quota di questa, che altrimenti può generare un campo elettrico che attraversa le pareti del tubo e se un qualche oggetto esterno arriva in prossimità puo fare la scintilla. Il rivestimento esterno quindi non sarebbe una messa a terra ma piuttosto uno schermo per contenere il campo nel tubo. In ogni caso il rischio è una scintilla esterna che potrebbbe ignire la polvere se presente nell'ambiente esterno. Se si tratta di un laboratorio hobbistico con nessuna precauzione sulle altre fonti di innesco, tipo eventuali stufe presenti, lavorazioni di metalli con scintille, impianto eletttrico normale, e magari con qualche fiamma libera saltuariamente perché qualcuno fuma, potrebbe risultare inutile, anche se di sicuro ogni cosa fatta per la sicurezza non va mai sconsigliata, ma va valutata nel contesto delle altre possibili fonti.
Era per dare qualche elemento e aggiungere che mentre se il conduttore è avvolto esterno può conservare il suo isolante, se lo metti interno deve essere privato della calza
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Polveri Et Elettricità Elettrostatica

Messaggioda iulio » mer 12 mar, 2014 09:07

Ciao,
grazie per le risposte.

Poichè mi tranquillizza la lunghezza irrisoria del mio
piccolo impianto "domestico di aspirazione polveri di legno,
credo che ai fini antincendio.
Sebbene siate bravi, voi non mi avete sufficientemente convinto della sua estrema necessità.
Non ne farò nulla.
Anche perchè, l'argomento Elettricità elettrostatica " provocherebbe" :
a)possibili inneschi di incendio;

b) rimanenza di segatura/polveri sulle superfici plastiche (tubo ed apparecchio aspirante) che non sarebbero
così aspirate ed trattenute dal sacco contenitore;

Non è un "mestiere che mi piaccia "l'elettricista". quindi avrei bisogno di maggiori info, affinchè mi metta a fare ! !

Cordialmente.
G
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste