Edo ha scritto:
Ti dimentichi del piano inclinato della vite....
Con un rapporto di leva di 120/9=13.33, se applico alla manetta una forza di 15 Kg, ottengo sul piano inclinato della vite una forza orizzontale di 200 Kg.
Siccome l'inclinazione dell'elica è P/3.14xD= 2/3.14x18=0.035, la forza orizzontale di 200 Kg esecitata sul piano inclinato, diviene 200/0.035=5714 Kg
Quindi 5714 x 16 = 91.428 Kg, che per una porta da 90/200 cm corrisponde ad una pressione specifica di 5.07 Kg/cmq.
Qualcosa andrà perso per attriti ma grosso modo gli strettoi sono dimensionati correttamente....
non ho dimenticato i piani inclinati, non li ho volutamente considerati, anche se ho sbagliato ugualmente il calcolo, attingendo da una tabella errata
Poco male, rifacciamo:
una formuletta semplice semplice, citata nella norma CNR-UNI 10011-88 dice che la Coppia di serraggio, partendo dal pretensionamento Ns al quale si vuole sottoporre l'elemento filettato sarà :
Ts= 0.2 (coefficiente di attrito per filettature pulite ben oliate) x Ns (pretensionamento in kN) x d (diametro vite).
Dal tuo calcolo, per applicare i famosi 5714 kg (che di fatto sono il prentensionamento) ad una vite (57,14 kN) dovrai applicare una coppia di serraggio: 0,2x57,140x18= 205,704 Nm
Comunque hai ragione, anche se non tiri a 200 Nm, tirano di brutto i tuoi strettoi
Minkia che bel post !!!