Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Dm » lun 24 mar, 2014 18:09

L'anno scorso ho fatto il padrone di casa al Museo, quest'anno sono andato a fare il volontario presso la Sottostazione elettrica del Porto vecchio di Trieste.
Edificio del 1913 appena restaurato e mai aperto al pubblico con delle finiture da palazzo di centro città, che serviva ad alimentare tutto il porto
Una faticaccia, più di 10 ore di presenza e spiegazioni tra sabato e domenica ricompensate dall'interesse dei visitatori, più di 2000 nelle due giornate che hanno affrontato una fila lunghissima con anche un'ora di attesa e sotto la pioggia.
Veniamo al dunque: nella sala troneggiava una macchina "rifasatrice" scavndo un po' qua e un po' là ho capito che serviva a ridurre il famoso "fi" di sfasatura delle fasi( le mie conoscenze di elettrotecnica sono scarsine), è composta da un motore "asincrono rifasatore", così sta scritto sulla targhetta collegato ad un altro affare che sembra una motore, ma dotato di collettore e di un sacco di spazzole. Cercando in rete mi illudo di aver capito che sarebbe un "condensatore rotante". Qualcuno mi spiega terra terra la faccenda ?? Grazie
Se volete un po' di foto https://www.facebook.com/media/set/?set=a.619782591430951.1073741839.118420201567195&type=1
Immagine
Ultima modifica di Dm il lun 24 mar, 2014 18:10, modificato 1 volta in totale.
Dm
 
Messaggi: 1607
Iscritto il: gio 06 mag, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Giannone » lun 24 mar, 2014 22:28

Terra-terra.
Esistono utenze, normalmente in uso, come trasformatori, motori, reattori di lampade, condensatori ecc. che non assorbono la sola potenza necessaria a farli funzionare, detta Potenza Attiva. Questo perchè non sono delle resistenze pure, ma presentano delle caratteristiche che assorbono una componente di potenza, detta potenza reattiva.
La potenza reattiva può essere di tipo induttivo (trasformatori, motori, reattori di lampade), oppure di tipo capacitivo (condensatori).
La potenza reattiva di tipo induttivo è di segno opposto a quella di tipo capacitivo.

Immagine

In questo grafico si può vedere la potenza attiva (P) e la potenza reattiva (Q). L'ipotenusa del triangolo rappresenta la potenza apparente (S). L'angolo in basso a destra, detto fi, è quello che viene definito lo "sfasamento" tra potenza P e potenza S.

Se il carico fosse puramente resistivo, basterebbe la potenza P per farlo funzionare, ma dato che il carico, come detto, non è puramente resistivo, occorre la potenza S, che è maggiore.
Si capisce anche che, maggiore è la componente reattiva (Q), a parità di potenza P, maggiore diventa la potenza S. E questo offrendo sempre la stessa "energia resa".
In parole povere, maggiore è la componente reattiva Q e maggiori sono i costi per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.

Di conseguenza, le operazioni che dobbiamo fare sono rivolte ad abbassare la potenza S, e quindi lo "sfasamento". Dobbiamo quindi "rifasare" l'impianto.

Per rifasare l'impianto, la cosa più semplice è inserire dei carichi reattivi di tipo capacitivo (comunemente dei condensatori) perchè hanno segno opposto a quelli induttivi, quindi si annullano tra loro. Immaginatevi i capelli: li bagnate con l'acqua che è la potenza reattiva induttiva e li asciugate con il phon che è la potenza reattiva capacitiva. Per rendere l'idea.

Nei grandi sistemi di distribuzione, per rifasare gli impianti alla fonte, cioè a monte di tutto, occorrerebbero dei condensatori enormi o delle batterie di condensatori sterminate allora si ricorre ai motori di rifasamento, che sono concepiti in modo da assorbire, con dimensioni contenute, grosse quantità di potenza di tipo reattivo capacitivo.


Spero di essere stato utile, io più terra-terra di così non lo so spiegare (del resto a questi sistemi ci si arriva al secondo anno di specializzazione, quindi con a monte tutta una serie di nozioni poco intuitive).
Naturalmente, e prevengo così eventuali appunti, ho volutamente semplificato e stravolto molti concetti per far capire la cosa nel modo più semplice possibile. Altrimenti avrei dovuto parlare di angoli di sfasamento tra sistemi di correnti e di tensioni, di fattore di potenza ecc. ecc. ma non mi sembrava il caso.

:fatica:
Gianni
Ultima modifica di Giannone il lun 24 mar, 2014 22:54, modificato 2 volte in totale.
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda forUHMer » lun 24 mar, 2014 23:02

Dm ha scritto:
Veniamo al dunque: nella sala troneggiava una macchina "rifasatrice" scavndo un po' qua e un po' là ho capito che serviva a ridurre il famoso "fi" di sfasatura delle fasi( le mie conoscenze di elettrotecnica sono scarsine), è composta da un motore "asincrono rifasatore", così sta scritto sulla targhetta collegato ad un altro affare che sembra una motore, ma dotato di collettore e di un sacco di spazzole. Cercando in rete mi illudo di aver capito che sarebbe un "condensatore rotante". Qualcuno mi spiega terra terra la faccenda ?? Grazie


Renzo, premetto che non sono un elettrotecnico e che di macchine elettriche so poco anche se conosco i principi sottesi cioè l'elettromagnetismo, o perlomeno diciamo che c'ho lavorato tanti anni. Cerco di spiegare (e mi scuso se dico cose che tu e molti altri sanno già benissimo):
Nei sistemi in cui le grandezze elettriche variano con il tempo, ad esempio in alternata, i componenti lineari dei circuiti (intenzionalmente inseriti o "parassiti" cioè indesiderati) sono di "tre tipi", dove brutalizzo il discorso per schematizzare:
Le resistenze: che determinano una caduta di tensione ai loro capi ed il prodotto di questa per la corrente è una potenza cioè dissipano e possono generare calore o lavoro ecc;
Le induttanze (i solenoidi, gli avvolgimenti) dove la tensione ai capi dipende da quanto varia velocemente la corrente in esse. In queste, siccome l'operazione matematica che rappresenta la "variazione" nel tempo è la derivata e la derivata di una funzione sinusoidale è ancora una funzione sinusoidale ma ritardata di 90 gradi, si può dimostrare che la potenza in media è nulla, cioè si dice che l'induttanza "sfasa" la corrente dalla tensione ma non dissipa (almeno in principio). Come fa a sfasare? Accumula energia al suo interno sotto forma di campo magnetico e poi la restituisce.
I condensatori (ovvero due lamine dette armature con in mezzo un isolante - ma con aspetto esteriore di forma varia spesso cilindrico). il condensatore fa la stessa cosa con il campo elettrico ed ha per sua natura un comportamento opposto, ovvero sfasa in anticipo ed è la corrente in esso che dipende da quanto varia velocemente la tensione applicata. Neanche questo dissipa.
Possiamo benedire questi comportamenti in funzione del tempo, altrimenti se non ci fossero non esisterebbero i motori i trasformatori ecc ecc, ma poi non esisterebbero le onde elettromagnetiche, ed evidentemente l'universo mondo sarebbe un'altra cosa :lol: ma creano anche qualche problemino.
Se in un circuito vi sono sia induttanze che resistenze ad esempio nei motori, la corrente può assumere valori molto alti ma con solo una parte che produce lavoro, l'altra quella detta reattiva, no. Tuttavia sulla linea che alimenta il nostro apparato che ha una resistenza spuria, la corrente elevata genera perdite indesiderate che se lo sfasamento alla destinazione, cioè all'utilizzatore, fosse corretto non ci sarebbero. Di qui l'esigenza di rifasare cioè visto che i motori sono induttanze, introdurre dei condensatori che riportano l'angolo di sfasamento, il cosiddetto phi entro valori accettabili. Dove sta il condensatore nella macchina di cui parli tu? Non ci sono accumuli di cariche ne armature atte a quella funzione... È un motore con il rotore libero, non caricato meccanicamente, almeno così mi par di capire. Bene questo "motore" che non è tale perchè non produce lavoro, è a seconda dell'utilizzo, in grado di essere un induttore o un condensatore :shock: ma non nel modo "tradizionale" bensì l'accumulo di energia che nel condensatore era immagazzinata nel campo elettrico qui è immagazzinata in termini di energia cinetica rotazionale del rotore, possiamo dire come un volàno. A seconda di come viene gestito essa può essere resa "in anticipo o in ritardo" simulando un condensatore o un induttore. Ovvio che è il primo utilizzo che è interessante, e pare di capire che è possibile una alimentazione in modo che sia autoregolante ovvero compensa seguendo gli andamenti del carico. Una genialata, se non fosse che è un sempre una macchina in perenne movimento con perdite, usura eccetera, e, sembra, che abbia avuto massimo fulgore negli anni 50 ma ora sia considerata "superata".
Questo per quanto riguarda il principio, per l'elettrotecnica propriamente detta, non ti so dire...
Ultima modifica di forUHMer il lun 24 mar, 2014 23:27, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda forUHMer » lun 24 mar, 2014 23:04

Perfetto! È arrivato Gianni nel frattempo con dei contenuti complementari ai miei, molto più appropriati, e del resto ... :inchino: È la persona giusta!

PS "nel frattempo" intendendo che c'ho impiegato una vita a scrivere ;-)
Condivido quanto scrive Gianni e riconosco che sia stato un azzardo provare a spiegare l'elettromagnetismo in mezza pagina, ma ho voluto provarci, spero qualcosa si capisca.
Ultima modifica di forUHMer il lun 24 mar, 2014 23:31, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Giannone » mar 25 mar, 2014 07:11

Quello che hai scritto è sostanzialmente corretto Rolando, e non poteva essere diversamente ;-) , vista la tua competenza in materia.
In effetti, i grossi sistemi di rifasamento hanno cambiato tipologia ed applicazione nel tempo, sostanzialmente perchè aumentando la richiesta di potenza, gli enti distributori hanno da tempo introdotto una penale in bolletta per l'eccessivo consumo di potenza reattiva. Di conseguenza gli impianti ormai sono tutti rifasati localmente (ed anche "puntualmente" come per esempio il condensatore locale per i reattori delle lampade) con centraline automatiche a controllo elettronico dello sfasamento ed inserimento progressivo di batterie di condensatori.
Negli anni 80, una delle "castronerie" più frequenti, data l'innovazione (se c'è qualche elettricista che in quegli anni lavorava, se lo ricorderà). era quella di sbagliare ad inserire il trasformatore di misura, e succedeva spesso, sulla derivazione che andava alla centralina che quindi sostanzialmente "rifasava" se stessa e basta. E il cliente continuava a pagare le penali fino a che qualcuno non se ne accorgeva! :mryellow:
Gianni
Ultima modifica di Giannone il mar 25 mar, 2014 07:14, modificato 1 volta in totale.
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Orsomagno » mar 25 mar, 2014 11:08

Giannone ha scritto:Terra-terra.
[...]
Naturalmente, e prevengo così eventuali appunti, ho volutamente semplificato e stravolto molti concetti per far capire la cosa nel modo più semplice possibile. Altrimenti avrei dovuto parlare di angoli di sfasamento tra sistemi di correnti e di tensioni, di fattore di potenza ecc. ecc. ma non mi sembrava il caso.

:fatica:
Gianni


io ho capito che serviva per asciugarsi i capelli. ma proprio sul treno bisognava farlo???
Luca

prima di criticare una persona, prova a fare un miglio nelle sue scarpe; così, se la critichi, sarai un miglio lontano. E avrai le sue scarpe.
Avatar utente
Orsomagno
 
Messaggi: 4483
Iscritto il: ven 30 apr, 2010 23:29
Località: Usmate Velate

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda barone rosso » mar 25 mar, 2014 11:09

bongiorno mi chiamo Bignami.....

cosfi l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente per ridurlo utilizzare rifasatore (fisso o dinamico ducati docet) l'enel lo quantifica in bolleta per forniture con contatori da 30kW in su quando è minore di 0.9..... :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow:
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Giannone » mar 25 mar, 2014 11:47

Bignami rosso.
:marameo:
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda barone rosso » mar 25 mar, 2014 12:01

....bellissimo colore....
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda NIKK » mar 25 mar, 2014 13:31

Renzo, ma tu se non pesano almeno una tonellata non ti diverti dai trenini con i motorini agli alternatorini :risata: :risata: :risata:

Bimbi ora basta mi avete fatto tornare a SQUOLA assieme al maledetto signor cosfi che non voleva saperne di entrare in testa :risata:
Avatar utente
NIKK
 
Messaggi: 1832
Iscritto il: lun 10 mag, 2010 09:15
Località: PORDENONE

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda barone rosso » mar 25 mar, 2014 14:18

...figurati che io ci lotto ancora tutti i giorni.....
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda Giannone » mar 25 mar, 2014 14:50

Stefano, fai come me.... :mryellow:
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda forUHMer » mar 25 mar, 2014 15:18

Orsomagno ha scritto:
io ho capito che serviva per asciugarsi i capelli. ma proprio sul treno bisognava farlo???


Come no? sali su un frecciarossa e vedi quanti businessmen parllano con gli ahi phon, persino dove non c'è la copertura, di certo molti sarebbero da "rifasare". Fra l'altro capita che la bionda al fianco abbia i capelli ma non il phon, loro che sono pelati, si. :lol:

barone rosso ha scritto:bongiorno mi chiamo Bignami.....
cosfi l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente per ridurlo utilizzare .....


Un Bignami rosso? I pensieri di bignamao? 毛特色屯干 :lol:

NIKK ha scritto:?..maledetto signor cosfi che non voleva saperne di entrare in testa :risata:

Perchè è un coseno, scommetto se fosse stato un seno sarebbe stato meno secante.
Altrimenti come Stefano qui sopra, non riferirti al coseno di φ ma pensa direttamente alla φ :marameo:


l'angolazione s'intende! ;-)
Avatar utente
forUHMer
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: mar 11 dic, 2012 01:49

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda NIKK » mar 25 mar, 2014 15:29

Rolandoooooo :risata: :risata: a quell' eta' gli ormoni erano grandi come le pantegane :risata: :risata:
Avatar utente
NIKK
 
Messaggi: 1832
Iscritto il: lun 10 mag, 2010 09:15
Località: PORDENONE

Re: Giornate FAI Di Primavera - Con Problema Elettrotecnico

Messaggioda barone rosso » mar 25 mar, 2014 16:58

Giannone ha scritto:Stefano, fai come me.... :mryellow:


..e lo so ma me da magnà.......sai cosè il bello che con la corrente elettrica nessuno ci capisce un ostia e tu gli puoi raccontare di tutto e di più......ma non lo diciamo forte che poi ci scoprono.... :mryellow:
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Prossimo

Torna a Chiacchiere in libertà