...sto valutando l'inserimento di una blindosbarra nel mio capannone.

Ho visto che si differenziano principalmente per l'amperaggio in portata nominale.

nel calcolo totale degli amperaggi massimi dei miei macchinari raggiungo i 140A

dato che le sto cercando usate mi chiedevo se quindi basta una versione da 160A o per sicurezza ( aggiunta futura di macchinari ) meglio una 250A ...

ovviamente, essendo in due persone nel capannone più di 70A contemporanei sulla blindo sarà molto difficile superare tale soglia...
Avatar utente
seb87
 
Messaggi: 1548
Iscritto il: dom 17 feb, 2013 21:30
Località: Trento

Re: Elettricisti A Me!

Messaggioda seb87 » ven 25 ago, 2017 17:12

nessuno :D ??
Avatar utente
seb87
 
Messaggi: 1548
Iscritto il: dom 17 feb, 2013 21:30
Località: Trento

Re: Elettricisti A Me!

Messaggioda Dino » dom 31 dic, 2017 10:44

Nel mio caso ho rinunciato alla blindo; ho posizionato due canaline longitudinali e due quadri elettrici a metà da cui partono linee in cavo tripolare separate per ogni macchina (impianto radiale senza derivazioni).
Svantaggi: quantità di cavo superiore
Vantaggi: equipotenzialità (nessuna caduta di tensione sulla dorsale),
Sezionamento separato su ogni linea con magnetotermico su ogni macchina (manutenzione senza interruzione totale)
Le canaline consentono di appendere le lampade e di contenere la linea dei pulsanti di avvio aspirazione.
Maggiore protezione alla polvere grazie ai cavi tripolari (gradita dai vigili del fuoco).