Re: Linea Elettrica Esterna

Messaggioda orso » gio 20 mar, 2025 18:41

gmgd ha scritto:Nella sostanza lui contesta il fatto che avrei adottato un MT da 20 A perché così facendo non si protegge
la presa che è da 16A, i cavi sono sovradimensionati e sopportano ben altre correnti, quindi avrei dovuto
mettere un MT da 16 A.

Non sono un elettricista e quindi non conosco la normativa, ma se tu volessi mettere 2 prese da 16A ciascuna in quell'ambiente ed avere la possibilità di utilizzarle contemporaneamente attaccandoci 2 carichi visto che il contatore te lo consente (tipo la saldatrice che citi e una stufa elettrica per scaldarti mentre saldi in inverno, tanto per fare un esempio...), avresti proprio dovuto mettere cavi da 6mmq e un MT da 32 A.
Sei a casa tua, lascia quel MT da 20 A e vai tranquillo.

PS: mi chiamo Franco, ma non togliermi il piacere di essere chiamato orso almeno sul forum... ;-)
orso
 
Messaggi: 247
Iscritto il: sab 01 feb, 2025 19:15
Località: TO

Re: Linea Elettrica Esterna

Messaggioda gmgd » gio 20 mar, 2025 19:44

Ok, l’hai detto, sono a casa mia !

Stammi bene e grazie Orso
Michele.